avula 1 Opublikowano 19 Maja 2019 Życzę ci piękna i mam nadzieję, że nawet słoneczny poranek.Zastąpiłem więc rezystory na CLOCK / PC0 i LATCH / PD7.Przesyłanie wstępnego rzutowania pliku hex, ale wynik jest taki sam. Nawet jeśli podłączyłem piny we / wy 8, komputer nadal pokazuje, że nic nie jest podłączone. Licznik nadal odmawia współpracy. nadal uruchamia się ponownie po naciśnięciu żółtego przycisku.tylko interesujące. W szufladzie znalazłem chip ATMEGA 16, w którym udało mi się zniszczyć wejścia PD5 i PD6 (https://www.forumfajerwerki.pl/topic/9585-forumowy-projekt-opensource-systemu-pirotechnicznego/?do=findComment&comment=144185) tutaj, po naciśnięciu żółtego przycisku, rozpoczyna się test. Jednak nic nie jest oceniane, ponieważ uruchomiono porty.Nawet w razie potrzeby dostępny jest jeszcze jeden wolny port PD6. Přeji krásné a doufám, že i slunečné ráno. Tak jsem nahradil rezistory na CLOCK/PC0 a LATCH/PD7. Nahrál předposlení vrzi hex souboru, ale výsledek je stejný. Ikdyž mám připojeny palníky na vstupech 1- 8, PC stále ukazuje, že nic připojeno není. Pult stále odmitá spolupracovat. po zmáčknutí žlutého tlačítka stále restartuje. jen ze zajímavosti. Našel jsem v šuplíku chip ATMEGA 16, kde se mě podařílo zničit vstupy PD5 a PD6( https://www.forumfajerwerki.pl/topic/9585-forumowy-projekt-opensource-systemu-pirotechnicznego/?do=findComment&comment=144185) a zde po zmáčknutí žlutého tlačítka se test spustí. Ovšem nic se nevyhodnotí, protože má odpálené porty. Ještě kdyby bylo potřeba, tak je k dispozici ještě jeden volny port PD6. Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 19 Maja 2019 Avula, przetestuj ten HEX www.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190519.zip Zmieniłem metodę odczytu 74HC165 oraz przerobiłem po raz kolejny sposób odczytu przycisku TEST. Może to coś zmieni Cytuj
avula 1 Opublikowano 19 Maja 2019 tak jsem to vyzkoušel a poznatky jsou takové. Žluté tlačítko stále nefunguje. Nejdřív jsem měl palníky jen v obvodech 1 - 8. po ukončení testu přes PC, tak stále všude svítily červená políčka.( nezapojeno). Tak mě napadlo dát místo palníků LED diody a na všch 48 obvodů. Provedl jsem test a všechny obvody se zazelenaly.( vše spojeno) Tak jsem odpojil led diodu z obvodu 48 a provedl test. Výsledek mě překvapil. Zčervenala pole u obvodů 41- 48, ikdyž propoj nebyl jen u obvodu 48. Tak jsem led diodu na 48 vrátil a tentokrát odpojil 47. Výsledek testu, všchna pole zelená. z toho plyne následující a zkoušel jsem to několikrát. O výsledku testu skupivy 1 - 8 rozhoduje stavu obvodu 8, o obvodu 9-16 rozhoduje stav obvodu 16 a tak dále... vše je ukázáno ve videu. więc spróbowałem i wiedza jest taka. Żółty przycisk nadal nie działa. Na początku miałem szpilki do strzelania tylko w obwodach 1-8.Zastanawiałem się więc, czy zamiast diod LED i wszystkich 48 obwodów zastosować diody LED. Zrobiłem test i wszystkie obwody są zielone.Odłączyłem więc diodę LED od obwodu 48 i przeprowadziłem test. Wynik mnie zaskoczył. Obwód 41-48 poczerwieniał, choć nie tylko w obwodzie 48. Wróciłem więc do 48 diod LED i tym razem odłączyłem 47. wynik testu, wszystkie pola były zielone. podąża za następującymi i wypróbowałem to kilka razy. Stan obwodu 8 określa wynik testu grupowego 1-8, stan obwodu 16 określa obwód 9-16, i tak dalej ...wszystko jest pokazane na filmie. 1 Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 19 Maja 2019 Ok, to znaczy, że już czytamy dane z 74HC165. Muszę się teraz zastanowić gdzie popełniłem błąd w interpretacji odczytanych wyników. PS. Sprawdź proszę, jakie wyniki tego testu z komputera są jednocześnie pokazywane na LCD. Cytuj
avula 1 Opublikowano 20 Maja 2019 (edytowane) Pozdrawiam Ten sam wynik pojawi się na wyświetlaczu LCD. Na zdjęciu brakuje diody LED na obwodzie nr 24 Zdravím. Na LCD se objevuje stejný výsledek. Na fotce chybí led dioda na obvodu č. 24 Edytowane 20 Maja 2019 przez avula Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 Avula, kolejne zmiany ! Teraz obsługa modułu przyciskami wygląda następująco: 1/ ustawianie adresu zostało tak jak do tej pory przycisk zielony otwiera menu / przycisk żółty zwiększa adres / przycisk zielony zatwierdza adres przechodzimy to dwa razy, osobno dla ADDR1 i ADDR2 2/ zmieniły się zasady uruchamiania i przeglądania testu przycisk niebieski otwiera menu test / przycisk żółty wybiera tryb pracy READ lub SHOW / przycisk niebieski zatwierdza wybór i następnie przycisk niebieski uruchamia odpowiednio procedurę test-read lub test-show Może zadziała. Zmieniony plik HEX do pobraniawww.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190520.zip Cytuj
avula 1 Opublikowano 20 Maja 2019 jste genius. funguje to. Teď už jen aby 74HC165 rozpoznal stav jednotlivých obvodů a bude to hotovo jesteś geniuszem. to działa. Teraz, aby 74HC165 rozpoznał stan każdego obwodu i został ukończony Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 Dzięki Avula. Czy tylko 8, 16 .. 48 obwód wpływa na wynik testu? Wyjmowałeś inne zapalniki oprócz 23 i 47 co widać na filmach ? Cytuj
avula 1 Opublikowano 20 Maja 2019 żadna dioda nie została usunięta w ostatnim filmie. Ale kiedy próbowałem usunąć diodę w obwodach 2, 25, 42, nadal pokazywało, że wszystkie pozycje są zajęte. Nie wiem dlaczego, ale tak, jakby wartości były w pozycjach 8, 16, 24, 32, 40 i 48. v posledním videu nebyla odebrána žádná dioda. Ale když jsem zkusil odebrat diodu v obvodech 2, 25, 42 tak to pořád ukazovalo, že jsou všechny pozice obsazeny. Nevím proč, ale jako by hodnoty udávaly pozice 8, 16, 24, 32, 40 a 48. Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 potrzebuję więcej danych, przetestuj proszę ten HEX www.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190520-2.zip dane z 74hc165 będą teraz wyświetlane bez interpretacji zapisz które zapalniki usuwasz do testu i co zostało wyświetlone na LCD Cytuj
avula 1 Opublikowano 21 Maja 2019 nahrál jsem poslední hex soubor a otestoval. Výsledek je následující. Byly odebrány diody z obvodů 2, 25 a 45. Ovšem výsledek na LCD u všech obvodů ukazuje stav 0 Wysłałem ostatni plik hex i przetestowałem. Wynik jest następujący. Diody zostały usunięte z obwodów 2, 25 i 45. Jednak wynik LCD dla wszystkich obwodów pokazuje 0 Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 21 Maja 2019 Avula, trzeba zrobić drobną zmianę na PCB. Odłącz pin 15 układu 74HC165 od GND. Podłącz ten pin do pin 20 (PD.6) w ATmega. Wgraj nowy HEXwww.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190521.zip Cytuj
avula 1 Opublikowano 21 Maja 2019 Pin PD6 ( atmega16) a pin 15 (74HC165) propojeny. Nahráný nový HEX soubor. Obvody všechny propojeny, ale výsledek to ukazuje vždy 0. U druhého pokusu jsem některé obvody rozpojil, ale výsledek je stejný. Stále to ukazuje 0. Pin PD6 (atmega16) i pin 15 (74HC165) połączone. Przesłano nowy plik HEX. Wszystkie obwody są połączone, ale wynik zawsze pokazuje 0. W drugiej próbie rozłączyłem niektóre obwody, ale wynik jest taki sam. Nadal pokazuje 0. Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 21 Maja 2019 Kolejna wersja HEXwww.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190521-2.zip Cytuj
avula 1 Opublikowano 21 Maja 2019 když rozpojím obvod 47 tak výsledek je 1 u všech obvodů. Když rozpojím obvod 48, tak výsledek u odpalů 1 - 40 je 1 a u obvodu 41 - 48 je výsledek 0. Takže výsledek to opět bere od posledního obvodu (8,16, 24 ....atd) kiedy otwieram obwód 47, wynik wynosi 1 dla wszystkich obwodów. Gdy rozłączam obwód 48, wynik dla wybuchów 1 - 40 wynosi 1, a dla obwodu 41 - 48 wynik wynosi 0. Wynik ponownie bierze się z ostatniego obwodu (8.16, 24 .... itd.) Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 21 Maja 2019 Ostatni raz na dzisiaj www.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190521-3.zip Cytuj
avula 1 Opublikowano 21 Maja 2019 Nadal reaguje tylko na pozycję każdego 8 obwodu. jeśli obwód 8 jest podłączony, dla obwodów 1 - 8 wynik wynosi 1 itd.była jedna taka rzecz. Kiedy wykonuję test bezpośrednio na ladzie, wszystko jest w porządku. Ale jeśli wykonam test na PC, test zniknie z wyświetlacza. nie odskakuje np. MOD1 Stále to reaguje jen na pozici každého 8 obvodu. pokud je obvod 8 spojený, tak u obvodů 1 - 8 je výsledek 1 atd. ještě nastala taková jedna drobnost. Když provedu test pořímo na pultu tak je vše OK. Ale pokud provedu test z PC tak zustane na displeji TEST FINISHED . neskočí tam zpět např. MOD1 Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Avula, przetestuj proszę każdą sekcję, bo dla każdej sekcji procedura testu trochę się różniwww.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190522.zip Cytuj
avula 1 Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) więc dokładnie sprawdziłem wszystkie obwody startowe na dwa sposoby1, wszystkie obwody są podłączone i zawsze odłączałem jeden obwód2, wszystkie obwody zostały odłączone i próbowałem podłączyć jeden obwód wyjaśnienie: 0 - wskazuje sygnalizację przerwania obwodu - kolor czerwony na PC 1- oznacza podłączoną sygnalizację obwodu - zielony kolor na PC Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe, ponieważ narysowałem go w załączonym pliku https://uloz.to/!cPPzuOfEvd50/test-xlsx tak provedl jsem podrobnou kontrolu všech odpalovacích obvodů dvěma způsobama 1, všechny obvody propojené a vždy jsem jeden obvod rozpojil 2, všechny obvody rozpojeny a postupně jsem zkoušel propojit jeden obvod vysvětlivky : 0 - znamená signalizace rozpojeného obvodu -červená barva v PC 1- znamená signalizace spojeného obvodu - zelená barva v PC Doufám , že to bude srozumitelné jak jsem to vypracoval do přiloženého souboru Edytowane 22 Maja 2019 przez avula Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Najbardziej obiecująca okazała się metoda testowania zastosowana dla 2 sekcji więc ją zmodyfikowałem. Testuj podłączając tylko 1 zapalnik.www.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190522-2.zip PS. sprawdź obwód testowy C4 zwłaszcza PC815, bo wygląda na to że on wcale nie testuje Cytuj
avula 1 Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) testowane poszczególne obwody https://uloz.to/!J6dhXsmzOwca/test2-xlsx Zamieniłem PC815 między C4 a C5. Ten sam wynik.Jednak obwody 17, 25, 33, 41 należą do C1. Obwody 1, 9 są również poniżej C1 i nie pokazują błędu.Próbowałem wykonać test bez komputera 815 na C1 i nadal obwody 17, 25, 33, 41 na komputerze były wyświetlane na zielono. wciąż pytanie. czy możliwe byłoby przełączenie testu SHOW, sec1-sec2-sec3 po naciśnięciu przycisku? Gdyby było niebieskie, byłoby dobrze, ale nie jest to warunek i nie wiem, czy będzie przeszkadzać temu przyciskowi. Edytowane 22 Maja 2019 przez avula Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Kolejna wersjawww.pyrobox.com.pl/forumfajerwerki_system/knk1301/KNK1301L48A-200-16 v20190522-3.zip PS. obwód C5 nie testuje (poprzednio podałem błędnie C4) - tranzystor w PC815 chyba się nie otwiera, obwód C1 chyba jest ciągle zamknięty - tranzystor w PC815 jest stale otwarty Cytuj
avula 1 Opublikowano 22 Maja 2019 problem został rozwiązany. Ścieżka C5 między PC815 a 74HC165.W przeciwnym razie wszystko wydaje się działać.czy nadal może ustawić przejście między sekcją 1 - sek 2 - sek 3 za pomocą dowolnego przycisku?W przeciwnym razie tasuję się przed twoją sztuką i cierpliwością. to zaszczyt pracować ze mną.Skończę zmiany na drugiej płytce (link do PD6) i wyślę ci schemat w orle, aby uzyskać forum.Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wielu pięknych fajerwerków Cytuj
zk1959 60 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Dzięki Avula Także cię bardzo cieszę z naszej owocnej współpracy przy tym projekcie. Nie wiem czy teraz, po zmianie funkcji przycisków, uda się zrobić wyświetlanie wyników testu w trzech krokach. Wyczyszczę cały kod programu, dopracuję funkcjonalność i podeślę ostateczny HEX. Pozdrawiam. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.